        Ciao, volevo sapere se il modulo ha un qualche limite di messaggi ricevuti circa simultaneamente. Io ho un hub e n dispositivi. Questi dispositivi mandano più o meno nello stesso momento un messaggio all’hub, c’è qualcosa di implementato per evitare conflitti tra messaggi o devo io implementare qualcosa? Grazie Edoardo

      • #28329
        Renzo Mischianti
        Amministratore del forum

          Ciao Edoardo,
          si devi sempre considerare la dimensione del pacchetto e la dimensione del buffer.

          Il buffer per gli E220 è di 400bytes, perciò se intendi usare la dimensione massima dei pacchetti di 200bytes ne puoi ricevere al massimo 2 contemporanei, ma se riduci la dimensione a 100bytes hai un margine più grande e così via.

          Altrimenti ci sono gli E22 che hanno 1000bytes.

          Comunque ricorda sempre che il tempo di permanenza sul buffer è legato alla tua reattività nell’elaborare il messaggio, perciò in base al tuo progetto puoi ridurre di molto la possibilità di collisione.