Home › Forum › Le librerie ospitate nel sito › EBYTE E220 dispositivi LoRa UART LLCC68 › La trasmissione fissa non funziona
-
AutorePost
-
-
2 Marzo 2022 alle 13:07 #19058
Ciao Renzo.
Grazie per il vostro duro lavoro nella costruzione della libreria per il LoRa E220.Attualmente sto lavorando a un progetto in cui ho bisogno di creare una struttura a stella.
Non sono in grado di fare una trasmissione fissa.
Quando si usa la funzione ResponseStatus rs = e220ttl.sendFixedMessage( 0, 3, 0x13, “Message”);
il trasmettitore è impostato su AddH : 0, AddL : 0, Chan : 65 -> 475MHz.
Con qualsiasi e220ttl.sendFixedMessage( 0, 3, 13, “Message”).
Conto davvero sul vostro aiuto.
-
2 Marzo 2022 alle 16:16 #19063
Ciao Sedmoney,
se invii messaggi a
e220ttl.sendFixedMessage( 0, 3, 13, “Message”)
devi impostare una configurazione del ricevente del tipo
AddH : 0, AddL : 3, Chan : 13
Ciao Renzo
-
2 Marzo 2022 alle 16:20 #19064
Ho condiviso degli esempi sul forum in versione in inglese.
Qui un esempio di invio ricezione.
Qui il file che permette la configurazione in varie modalità dei dispositivi.
Ciao Renzo
-
3 Marzo 2022 alle 11:11 #19070
Ciao, Renzo.
Forse non l’ho spiegato abbastanza in dettaglio.
Trasmettitore configurato AddH: 0, AddL: 1, Chan: 23
Ricevitore impostato su AddH: 0, AddL: 3, Chan: 13
Trasmettitore quando chiama e220ttl.sendFixedMessage( 0, 3, 13, “Message”). Invia la trasmissione a indirizzi casuali.
L’indirizzo di trasmissione dipende dalla lunghezza del messaggio: “Message” = AddH: 73, AddL: 61, Chan: 0; “M” = AddH: 0, AddL: 0, Chan: 77;
Puoi darmi un suggerimento sul progetto. C’è un ricevitore-base e diversi trasmettitori-contatori. Abbiamo bisogno di interrogare ogni contatore di trasmettitori, uno alla volta. Riceve i dati dal trasmettitore e li invia alla COM-PORT per inviarli al PC. Questo compito è stato implementato su NRF24l01, ma è stato rifiutato a causa della bassa portata.-
3 Marzo 2022 alle 16:21 #19080
Ciao Sedmony,
ho fatto un test e se faccioe220ttl.sendFixedMessage( 0, 3, 13, “Message”)
mi invia il messaggio al ricevitore configurato come
0 3 13
Non credo di aver ben capito.
Ciao Renzo
-
-
3 Marzo 2022 alle 16:56 #19085
Ciao, Renzo.
L’ingranaggio fisso è risolto. Inizia a funzionare dopo un reset completo dell’alimentazione, alla fine del boot. Svilupperete ulteriormente la libreria per l’E220?-
3 Marzo 2022 alle 17:02 #19086
Si si, è praticamente pronta, rilascerò presto il tutto con la documentazione.
Ciao Renzo -
3 Marzo 2022 alle 17:11 #19087
Feedback del consumatore.
Le funzioni di trasmettitore e ricevitore possono essere rese più trasparenti? Per esempio E220ttl.print(); E220ttl.read(); Disabilitare AUX, MODE, Clear buffer data output a Serial? -
9 Marzo 2022 alle 09:20 #19202
Ciao Sedmoy,
mancherebbero dei parametri come indirizzo e simili, credo che non sia attuabile.
Ciao Renzo
-
-
9 Marzo 2022 alle 08:39 #19200
Ciao, Renzo.
Nessun aggiornamento della libreria per E220(LLCC68) ancora?-
9 Marzo 2022 alle 09:21 #19203
La libreria è praticamente pronta devo completare la documentazione a corredo.
Forse la prossima settimana inizio a pubblicare.
Ciao Renzo
-
-
9 Marzo 2022 alle 09:30 #19205
Thank you very much for your hard work. Very much looking forward to it. Can you send a notification to 77sedmoy77gmail.com if you don’t mind
-
-
AutorePost
- Devi essere connesso per rispondere a questo topic.